您好,欢迎进入 腾骏达科技 医疗设备电源配套营销网站!
收藏本站   |   总站   |   繁体版

腾骏达科技

腾骏达科技

为医疗设备保驾护航!

中国.电源设备制造企业

国家高新技术企业


0755-28260607
新闻中心

News Center

如果您有任何疑问请及时与我们联系!百搜不如一问!

直线:186-8152-5020
总机:0755 - 28260607
技术:0755 - 28260097
企业QQ:2692556261 1721733579

医疗it隔离电源

来源: 时间:2022-06-13 点击:


医疗it隔离电源

什么是医疗it隔离电源

医用隔离电源系统(简称医用IT隔离电源)主要用于医疗手术室,ICU,CCU室等2类场所。其的功能就是为特殊场所提供安全供电系统(IT系统)。

医疗it隔离电源可靠性

医疗it隔离电源,医用隔离变压器:医用隔离变压器分为单相和三相,为IT系统提供安全电源。 在国际电工协会IEC60364标准中规定,在医疗领域,由电网电源供电,用于维持生命或外科手术的医疗电器设备,以及用于手术室照明和类似照明设备,额定电压超过AC25V 或DC60V的设备,必须使用带绝缘电阻监视仪的IT系统。医用隔离电源系统(IT系统)目的就是保证为该场所内的医疗电器提供一个安全可靠的电源,以确保病人的安全。

医用IT隔离电源及监控系统

医疗it隔离电源作用

(IT系统,即中性点不接地配电源系统)

1. IT系统因降低了接触电压和电网对地漏电流(有效控制对心脏的直接漏电

流),故人身触电后危险被降到最小程度;现在国际上对医疗领域中的手术室、ICU、CCU等重要场所通常采用局部“中性点不接地的供电系统”(即“IT系统”或称“隔离电源系统”)供电。通过单相3KVA-10KVA的隔离变压器给这些场所供电,首先可以防止其它供电回路中的漏电流通过接地线窜入手术室、ICU、CCU的医疗电气设备上对病人的安全构成威胁;另外,一旦隔离电源上所接的负载(如各种医疗电气设备)出现对地故障,因对地不能构成回路,只能产生一个很小的容性漏电流,极大地保护了病人免遭漏电流的伤害。

医用隔离专用变压器

医用IT隔离电源参数

1.型号:TJD-10KVA  容量:10KVA

2. 输入额定电压:三相380V 或 单相220V 

输出额定电压  三相380V 或 单相220VV  

3.空载电流:<1%

4.阻抗; :<4%

5.负载损耗::<1200W

6.工作频率:50Hz-60Hz

7. 效 率:≥95%

8. 温 升:<60K

9.波形畸变:<0.1%

10. 高压测试:2500V, 1分钟无击穿

11.绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻 ≥500M欧

12.初级对次级绝缘电阻 ≥500M欧

13. 过载能力: 2倍额定电流1min无异常

14.材质:铜芯

15.绝缘等级:H级

16.连接方式:Dyn11,

17.噪音<65Db

18.防护等级 IP54/IP20

19.冷却方式 风冷


医疗it隔离电源建议接入IT电网的用电设备

a)呼吸机 b)恒温培养箱

c)透析设备 d)麻醉设备

e)病人监护设备 f)高频外科设备

g)输液泵 h)注射泵

i)心肺机 j)心力记录器

k)脉压机 l)心律电子脉冲调节器等

3. 手术室/ICU病房/CCU病房IT电源系统的基本配置:

⑴ 隔离变压器

⑵ 绝缘监视仪

⑶ 变压器负载和温度监视设备

⑷ 外接报警显示设

如有需要了解医用隔离专用变压器|医疗it隔离电源|什么是隔离电源|医用IT隔离电源参数请致电我司:0755-28260607 或直线 186-8152-5020(微信同号)或加QQ: 2692556261 来电一定会给您一个满意结果!

本方来源网络,如转载请注明出处腾骏达,http://www.sztjdkj.com

腾骏达首页 | 医疗电源厂家 | 医疗电源产品 | 医疗电源价格 | 医疗电源服务 | 医疗电源资讯 | 医疗配套案例 | 配套联系我们 |
深圳腾骏达科技有限公司 SHENZHEN TJD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
  • 公司地址: 广东深圳龙华三联和平工业区/松岗潭头西部工业A区  
  • 免费电话:18681525020   电 话:0755-28260607
  •   传  真:  0755-61103508
  •  企业QQ:2692556261 1721733579 
 

扫描二维码,微信联系 医疗稳压器QQ联系方式 医疗稳压器微信联系方式

0755-28260607 服务热线
/ServiceHotline
返回
顶部