所属栏目: 公司新闻什么是医疗it隔离电源:
医用隔离电源系统(简称医用IT隔离电源)主要用于医疗手术室,ICU,CCU室等2类场所。其的功能就是为特殊场所提供安全供电系统(IT系统)。
医疗it隔离电源可靠性:
医疗it隔离电源,医用隔离变压器:医用隔离变压器分为单相和三相,为IT系统提供安全电源。 在国际电工协会IEC60364标准中规定,在医疗领域,由电网电源供电,用于维持生命或外科手术的医疗电器设备,以及用于手术室照明和类似照明设备,额定电压超过AC25V 或DC60V的设备,必须使用带绝缘电阻监视仪的IT系统。医用隔离电源系统(IT系统)目的就是保证为该场所内的医疗电器提供一个安全可靠的电源,以确保病人的安全。
医疗it隔离电源作用:
(IT系统,即中性点不接地配电源系统)
1. IT系统因降低了接触电压和电网对地漏电流(有效控制对心脏的直接漏电
流),故人身触电后危险被降到最小程度;现在国际上对医疗领域中的手术室、ICU、CCU等重要场所通常采用局部“中性点不接地的供电系统”(即“IT系统”或称“隔离电源系统”)供电。通过单相3KVA-10KVA的隔离变压器给这些场所供电,首先可以防止其它供电回路中的漏电流通过接地线窜入手术室、ICU、CCU的医疗电气设备上对病人的安全构成威胁;另外,一旦隔离电源上所接的负载(如各种医疗电气设备)出现对地故障,因对地不能构成回路,只能产生一个很小的容性漏电流,极大地保护了病人免遭漏电流的伤害。
医用IT隔离电源参数:
1.型号:TJD-10KVA 容量:10KVA
2. 输入额定电压:三相380V 或 单相220V
输出额定电压 三相380V 或 单相220VV
3.空载电流:<1% 4.阻抗; :<4%
5.负载损耗::<1200W
6.工作频率:50Hz-60Hz
7. 效 率:≥95% 8. 温 升:<60K
9.波形畸变:<0.1%
10. 高压测试:2500V, 1分钟无击穿
11.绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻 ≥500M欧
12.初级对次级绝缘电阻 ≥500M欧
13. 过载能力: 2倍额定电流1min无异常
14.材质:铜芯 15.绝缘等级:H级
16.连接方式:Dyn11,17.噪音<65Db
18.防护等级 IP54/IP2019.冷却方式 风冷
医疗it隔离电源建议接入IT电网的用电设备:
a)呼吸机 b)恒温培养箱
c)透析设备 d)麻醉设备
e)病人监护设备 f)高频外科设备
g)输液泵 h)注射泵
i)心肺机 j)心力记录器
k)脉压机 l)心律电子脉冲调节器等
3. 手术室/ICU病房/CCU病房IT电源系统的基本配置:
⑴ 隔离变压器
⑵ 绝缘监视仪
⑶ 变压器负载和温度监视设备
⑷ 外接报警显示设
如有需要了解医用隔离专用变压器|医疗it隔离电源|什么是隔离电源|医用IT隔离电源参数请致电我司:0755-28260607 或直线 186-8152-5020(微信同号)或加QQ: 2692556261 来电一定会给您一个满意结果!